二手中央空調回收13788900568 常規離心式冷水機組所使用制冷劑為R134a,正壓運行,保證了機組系統的純凈度,提高了制冷劑的利用率及機組的運行性能的穩定性。減少了機組的使用尺寸和重量。本文以麥克維爾離心式冷水機組PE系列、WS系列為例。僅供學習參考。
離心機組配套設備選用的冷水塔是按冷凝器最大進水溫度24℃-32℃來選取的,低的進水溫度是符合低能耗要求的但應有一個最小限度,最佳進水溫度和冷卻塔風機控制請參考相關產品技術手冊。閉式葉輪的穩定工況范圍比半開式葉輪的穩定工況范圍要窄;b)小流量區間內,即:部分負荷情況下,半開式葉輪的性能優于閉式葉輪的性能;  c)兩種形式葉輪內部都存在回流區域,半開式葉輪內部的回流區域較少。  2)電機方面:  a)閉式電機散熱于系統中,增加制冷系統能耗3%,閉式電機在冷媒中旋轉,阻力大,增加動力系統能耗3%?! )封閉式結構設計,電機處于腔體內,具有良好的運轉環境;避免開放式電機因殼體散熱裝置直接暴露在空氣中臟堵而影響其穩定性;封閉式電機均有內置式熱保護系統,可保證電機的運行安全(而開放式電機采用僅依靠電流過載來保護電機,可靠性較低);封閉式結構設計,電機采用制冷劑噴液冷卻,工作溫度低,使用壽命長;(而開放式電機處于機房內,電機的工作環境溫度較高)采用全球首臺專用于制冷離心壓縮機的大功率10kV高速永磁同步電機,全負荷電機效率均達到96%以上,效率最高可達98.2%。單機頭大冷量,單機頭可達3000RT,采用電機直驅雙級葉輪,機械損失平均減少70%,壓縮機尺寸、重量減少60%;噪聲降低8分貝以上。解決傳統變頻離心機容量受限,效率低、無法滿足大型公建、區域能源、集中供暖等項目對變頻離心機大冷量、高能效的需求問題。項目以創造“低耗、健康、舒適”的高效綠色 辦公建筑為目標,達到三星級綠色建筑標準,項目 結合場地與環境特點,綜合建筑功能和業主使用需 求,以“被動式措施優先、主動式措施優化” 為理念, 綠色設計優先采用被動式技術,采用成熟、適宜的 綠色建筑技術,達到節能、環保、綠色生態的目標, 在滿足建筑功能的同時創造 “健康”與“舒適” 的 辦公環境,最大限度減少對資源和能源的消耗,實 現建筑產業的可持續發展。
二、工程設計特點








根據該辦公樓的空調運行特點,本工程冷源采 用離心式冷水機組 + 水蓄冷系統,該空調方案利用 低谷電價蓄冷,高谷電價釋冷的系統方式,有效的 獲取了分時電價的效益,結合消防水池做為蓄冷水 池,節省了初投資,降低了電費的支出和運行費用, 不僅就有較好的經濟效益,同時具有良好的社會效 益。水蓄冷中央空調系統是將冷量以顯熱或潛熱的 形式儲存在某種介質中,并在需要時能夠從儲存冷 量的介質中釋放出冷量的空調系統。水蓄冷是空調 蓄冷的重要方式之一,利用水的顯熱儲存冷量。水 蓄冷中央空調系統是用水為介質,將夜間電網多余 的谷段電力 ( 低電價時 ) 與水的顯熱相結合來蓄冷, 以低溫冷凍水形式儲存冷量,并在用電高峰時段 ( 高 電價時 ) 使用儲存的低溫冷凍水來作為冷源的空調 系統。離心式冷水機組是一款屬于大冷量的工業冷水機組,比如大型商場、醫院等地方的中央空調多選用離心式冷水機組作為主機。到底離心式工業冷水機組有哪些控制功能呢?離心式工業冷水機組運行后,若有微喘振,則將自動處理;如果機組運行后出現重喘振,則會自動報警停機。
四、能量自動調節
冷水出水溫度的控制,一般可選在7.5~8.5℃之間,。在冷水機組投入運行后,將根據負荷大小(即冷水出水溫度)自動調節導葉開度,當冷水出水溫度低于5℃時,自動停機;當冷水出水溫度大于設定溫度,自動開機。
五、主機電流控制


當離心式工業冷水機的主機電流小于主機電流控制值時,允許導葉打開(加負荷);當主機組的電流大于限定值時,禁止導葉打開;冷水機組在運行時,主機電流大于額定電流,則會停機報警。離心式壓縮機喘振的原因:
  由于離心式壓縮機是速度型壓縮機,在部分負荷較小時,會發生“喘振”現象。
 離心壓縮機出口的速度V可分解為切向速度Vt與徑向速度Vr.切向速度Vt取決于葉輪的直徑與葉輪的轉速,徑向速度Vr與制冷劑流量成正比。若速度V與切向速度Vt的夾角減少到一定值時,壓縮機的氣體無法被排出,在葉輪內造成渦流,此時冷凝器中的高壓氣體會倒流進葉輪,使壓縮機內的氣體在瞬間增加,氣體被排出,然后氣體又會倒流進葉輪,如此往復循環。此時壓縮機進入了“喘振”狀態,將嚴重損害壓縮機。
 解決喘振的方法:
 改進葉輪和擴壓管設計,潛力有限,效果不大;
采用電機變頻技術,系統復雜,造價昂貴;
采用熱氣旁通方法,部分負荷運行時能耗大,經濟性不佳;
采用多級壓縮的離心技術,其中特靈的多級離心壓縮技術最為成功,被廣泛應用。
多級壓縮技術解決喘振問題:
要有效避免喘振,必須控制好速度V與切向速度Vt的夾角不能小于一定值。
特靈的多級壓縮技術特別采用低轉速設計,與單級壓縮相比,在有效降低Vt的同時保持徑向速度Vr,因此提高V與Vt的夾角而容易克服喘振。
通常情況下,多級離心壓縮機能夠在低至10%~20%負荷運行時不會喘振,而單級壓縮機如不采用熱氣旁通等措施,最小負荷只能運行到30%~40%.YORK(約克)約克YK離心式冷水機組制冷量300~1300冷噸;彩色圖像控制中心,控制簡單,全行業領先;變頻控制高效節能,單級壓縮機,先進可靠。
開式電機,運行可靠,維修方便;可利用12.8℃的冷卻水,節能高效;HFC-134a環保制冷劑,表現卓越。 約克YK離心式冷水機組設計特點約克OptiViewTM YK離心式冷水機組能提供各種形式的配置,以滿足不同用戶的需要。
1、圖象顯示控制中心約克OptiViewTM彩色圖象顯示控制中心,同時顯示機組每個部件的運行參數與插圖,控制簡單形象。2、變頻配置,高效節能(選項)配置變頻驅動器,獨特的自適應容量控制將電機變頻和導流葉片調節完美地結合在一起,大大提高機組的效率,令部分負荷耗電指標低達0.2kW/ton,機組的年節能可達15%-25%。
  3、單級壓縮機,先進可靠約克單級壓縮機的運動部件較少、設計簡潔高效,它的長工作壽命已在許多應用中得到了證明。輕質、高強度的鋁制葉輪采用后彎葉片,效率很高。翼形導流葉片減少了氣流的擾動,使部分負荷能保持最高效的性能。壓縮機可平穩地從100% 卸載到最低負荷。約克YK離心式冷水機組維修
4、結構緊湊,安裝方便機組設計精密緊湊,大大減少機房占地面積。安裝時只需少量的接管和布線,幫助用戶節約安裝費用。


 5、環保冷媒,造福人類約克YK冷水機組的性能經美國空調制冷供暖協會(AHRI)認證。- 符合最新的AHRI550/590標準。采用HFC-134a環保制冷劑,對臭氧層沒有損害。- 滿足LEED綠色建筑標準相關規定。
6、開式電機,安全可靠閉式電機燒毀后會對冷水機組造成災難性的破壞,整臺機組必須徹底清潔,并要更換制冷劑后方可使用。約克YK離心式冷水機組采用風冷式電機,從而避免了這種危險。制冷劑根本不會與電機接觸,避免了對冷水機組其它部分的污染。保險公司在對大型空調設備保險時,通常風冷式電機的保險費要比制冷劑冷卻的閉式電機低得多。優化匹配,性能最佳每臺冷水機組的選擇都需滿足建筑的負荷及節能要求,約克標準換熱器和流程布置是最佳的匹配。在滿負荷和部分負荷時,能耗要求隨換熱器和流程布置不同差別很大。約克電腦選型軟件能計算出各種工況下的性能參數,滿足各項目的造型要求?!?、充分利用低溫冷卻水,顯著節能符合實際工況下的節能要求,機組能充分利用低達12.8℃的冷卻水,獲得明顯的節能效果,而不像有些機組那樣需要人為地將水溫控制在21~24℃。
 9、優越的部分負荷性能,顯著降低運行成本由于大部分運行時間處在非設計工況,在選擇冷水機組時應注意:它不但要滿足滿負荷的設計要求,并且在較低負荷時,以及冷卻塔水溫較低時還能有效地運行。不難見到:相同滿負荷能效比的冷水機組,在部分負荷下的運行費用會相差10%以上。
10、高效熱交換器,表現卓越熱交換器采用了最新的高效換熱銅管,使傳熱效率最佳、結構緊湊。水側和制冷劑側強化傳熱,減少機組能耗和管道結垢。部分負荷的性能指標可以通過電腦準確地計算出來。由于它對用戶的運行預算十分重要,該性能指標目前已經按ARI要求標準化,即部分負荷綜合值(IPLV)和部分負荷非標值(NPLV)。真正有效的部分負荷的性能數據應該結合樓宇實際的負荷曲線和當地的氣象數據求出。約克離心式冷水機組喘振控制維修,喘振是離心式壓縮機的固有特性。在離心式壓縮機運行過程中,當壓縮機的負荷降低,排氣量小于某一定值時,氣體的正常輸送遭到破壞,氣體的排出量時多時少,忽進忽出,發生強烈振蕩,并發出如哮喘病人“喘氣”般噪聲。此時可看到氣體出口壓力表、流量表的指示大幅度波動;隨之,機身也會劇烈振動,并帶動出口管道、廠房振動,壓縮機將會發出周期性、間斷的吼響聲,這種現象就是離心式壓縮機的喘振。這時如不及時采取措施,將引起下列事故:推力軸承損壞;密封齒片磨損,間隙增大,造成大的氣體泄漏;壓縮機葉片損傷;進氣過濾器、消音器、工藝設備損壞等等。所以喘振是絕對不允許的。公司主要代理的空調有:美的、格力、日立、約克、開利,特靈,大金、志高等多種國際知名品牌,售后等服務方面均有正式認可的相關資質證明。 公司服務團隊專業于空調工程10多年,熟知各個品牌空調設備的技術特點,根據客戶的不同需求選擇更為合適的產品及設計方案。公司致力于先進空調設備和工程技術的推廣及應用,擁有先進的施工設備和專業的施工隊伍,以誠信、專業、負責的態度,鑄造優質空調工程,為客戶營造富氧、清潔、健康、舒適的空調環境! 主要產品及應用: 1、美的、格力、志高家用及商用機、變頻多聯機、風管機、水冷機、風冷模塊、螺桿機、離心機、末端設備、分體空調 2、日立HITACHI變頻多聯中央空調、家用中央空調、商用中央空調; 4、約克、特靈、開利、麥克維爾中央空調(螺桿機、離心機、水冷柜、風冷模塊、末端設備等)

-----------------------------